發布日期:2022-04-13 21:12 瀏覽次數: 次
依據<GB/T50448-2015水泥基灌漿材料應用技術規范>的驗收規范
8 驗 收
8.0.1 工程驗收除應符合設計要求及現行**標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204 的有關規定外,尚應符合下列規定∶
1 灌漿施工時,應以每 50t 為一個留樣檢驗批,不足 50t 時應按一個檢驗批計。
2 應以標準養護條件下的抗壓強度留樣試塊的測試數據作為驗收數據;同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。
3 留樣試件尺寸及試驗方法應按本規范附錄 A的相關規定執行。
8.0.2 質量驗收文件應包括水泥基灌漿材料的產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告、施工檢驗報告、施工技術方案與施工記錄等。